发布于:2006-07-03 00:01:03
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
问题: 2#主变停电后,试验调压,从5档到6档,结果调档命令一发出,电机的开关Q1(型号ABB MS 116)就跳开,合上后(跳开后马上可以合上),继续调压到6档(无需再发调压命令),再调档时,又出现上面的问题,这样反复几次后,有时调档Q1跳闸后,合Q1后,Q1马上跳开,有时又跟开始的现象一样,可以合上继续调压到指定的档位,怀疑是K601(time relay ,running-through protection)的延时闭合接点(短接Q1热保护线圈去跳Q1)有问题,就拆除Q1辅助接点的线,结果调压就正常了,再接上线,调压也正常,继续试验调压不少次,都没出现问题,但是问题的原因仍然不清楚。我分析:
1以前调压我曾做过急停跳的试验,跳后无法合Q1,我断掉主电源后,合上了Q1 ,我认为是热保护动作后温度降下来需要时间,我断不断电源没关系,只是刚好时间到了而已。
2假如为K601的延时闭合接点有问题,有问题也只能是接点粘连短接,继电器失电也无法断开,但这样也无法行的通,调压时,接点闭合,跟急停跳一样,电源直接接在热线圈的两端,跳Q1,电流很大,热线圈温度很高,那样跳后马上再合Q1,K601的接点仍然粘连,热保护就动作跳Q1,是无法合上的 ,况且假如是K601的接点不稳定,可能已经打开,那样如上分析急停跳一样,Q1也是无法马上可以合上的
3我认为是原因可能是电机堵转引起的。
调压分接开关的机械结构:调压分接开关是由若干定触头和一个动触头装置构成的,每相动触头装置包括主触头、主切换触头和两个过渡触头。动触头装置构成一个坚固整体,通过绝缘转轴驱动。动触头接在一个分接位置时,负载电流通过主动触头,而主动触头包括两个接点,两个接点受弹簧作用紧紧压在定触头上。切换动触头和两个过渡触头制成环状结构,可沿定触头表面如刀割一样的滑过。调压开关的调压触头到位时,即在某档位上时,动触头卡在定触头里面,就是说受到一定力,当调压时,需要克服这点摩擦力,过了这个档位,在调压过程中,是基本不受摩擦力的。
下面分析此问题,刚开始调压时,调压命令一发出,电机开始转,但受到的阻力(摩擦力)较大,电机电流为0.7A,转矩不大,热线圈温度上升到跳Q1的临界值,跳开了Q1,跳开后,温度马上就下来了点,所以可以马上合上Q1,这时,调压触头已经到了这个档位的末端,电机可以克服剩下的一点摩擦力,所以电机可以继续转,完成这次调压,但下次,仍然像上次一样,估计是调压电机开始转的那一下,电机被堵塞了,并且这次调压跟上次调的时间比较近,热线圈的温度没降下来,所以稍有阻碍,温度稍有上升,就到了热线圈的动作值,跳开了Q1,合Q1 后,仍然完成了调压;但有时可能电机堵塞时,热线圈温度升得比较高,所以无法马上复位,所以无法合上Q1,所以后来有时可以合Q1,有时无法合Q1,而最后动K601的线就好了,只能是凑巧,跳Q1后,时间比较久,热线圈的温度已经完全降下来了,就是有所堵热线圈也没达到动作值,或者说不堵了,所以好了。
上述分析为我的分析,不一定正确,请各位高手能指出其中错误的观点,并给出你的判断
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报