阅读下一篇
不知道这样的配置行不行目前做一个广州的项目是化妆品车间 要求三十万级 车间面积为1104m2 吊顶高度为2.6m 温度要求25°+-3 湿度要求 55+-5% 因为有的房间要求全排 所以新风量比较大 为10306cmh 排风量为6000 新风量为4306 我设计的风柜 冷量为210kw 加热量为120KW 加湿量为 63.4kg/h 露点温度为15.1° 风柜设置为混合段+初效段+表冷段+加热段+加湿段+风机段+中效出风段.这样的设计行不行。小弟新手。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
你这应该是无菌车间的,至于B级下的A级还是C级下的A级。是看你产品属于最终灭菌还是非最终灭菌。最终灭菌的可以是C/A。非最终就是B/A。除了核心工艺外基本都是在CD完成的。A级区哪些形式。。是否指送风形式?一般就是层流。。。至于你这后面的问题。。要是觉得有需要请联系我一起学习吧。qq:188567658
回复 举报