阅读下一篇
制冷压缩机轴颈与轴瓦的接触角及接触点应留多大为标准对制冷压缩机轴瓦的接触角度采用700一900为好, 因为往复式制冷压缩机受力不均匀、冲击力大,如果轴瓦接触 角度太小,会使轴瓦的受压强度增大,使轴瓦产生变形, 同时又加快了轴瓦的磨损,从而缩短轴瓦的使用寿命。如 果接触角太大,又会影响油膜的形成,得不到良好的润 滑,这样一来也会增加摩擦力,对设备的运转起不良的 影响。 制冷压缩机一般轴瓦受压范围是在120”以内,当轴瓦磨损到这一角 度时,就要开始破坏液体摩擦,也就是要发生半干摩擦和干 摩擦,这时轴瓦磨损很快。因此,在不影响轴瓦变形强度的 条件下,轴瓦的接触角度应尽量减少。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
stander945
沙发
一般制冷系统冷媒的充注量与两器、连接管、室内外风量、压缩机有关,在匹配时往往要根据冷凝器和蒸发器的内容积、连接管的长度和管径大小、压缩机允许充注的冷媒量来确定制冷系统的冷媒充注量。查一查所用压缩机的最大允许冷媒充注量,匹配时所充注的冷媒量不能超过该允许值。 匹配时所充注的冷媒重量与压缩机注入的冷冻机油的重量最好满足下列关系:压缩机注入的冷冻机油重量/匹配时所充注的冷媒重量≥0.4,过小的话冷冻机油会被稀释,无法满足润滑需求。一般情况下,根据两器和连接管内容积计算得出的充注量与实际情况会有较大出入,建议根据制冷量、制热量、过冷度、排气温度实验确定充注量。以上,希望对你有所帮助。
2011-10-10 15:36:10
赞同0
-
jjfwind2012
板凳
使用微通道换热器后系统总的加液量当然会减少啊
2011-09-14 13:35:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报