土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 顶层比底层流量大,可能原因是什么

顶层比底层流量大,可能原因是什么

发布于:2006-07-01 21:23:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在有一工程出现点问题,由每个楼层的压力表初步判断为立管流量不足,现在顶层流量比底层流量高,且越往上流量越高。请教大家这可能的原因是什么呀,谢谢。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • njzxh
    njzxh 沙发
    从楼主的数据看不出一楼所说的事情来,只能说明越高局部阻力越大,有两种可能:
    1、新风机组的局部阻力不同,对照一下产品样本,校核一下
    2、越高的机器水管正好越脏
    表压有可能不准,将压力表对调后再测一次。
    另外,感觉沿程损失也较大,管径设计可能小了点,但这不一定影响系统运行。
    2006-07-03 12:40:03

    回复 举报
    赞同0
  • dj2003_2000_2000
    不明白 是不是 每层的水管阀门没有开大阿
    2006-07-02 17:45:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在空调系统中应用电动二通阀意义大吗

在空调系统中应用电动二通阀意义大?,似乎要与变频及温控风盘开关结合才有意义,但变频调节的电量与水量成正比吗?有什么定量的关系吗

回帖成功

经验值 +10