阅读下一篇
在空调系统中应用电动二通阀意义大?,似乎要与变频及温控风盘开关结合才有意义,但变频调节的电量与水量成正比吗?有什么定量的关系吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句1、新风机组的局部阻力不同,对照一下产品样本,校核一下
2、越高的机器水管正好越脏
表压有可能不准,将压力表对调后再测一次。
另外,感觉沿程损失也较大,管径设计可能小了点,但这不一定影响系统运行。
回复 举报