土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 金属氧化物避雷器的泄漏电流?

金属氧化物避雷器的泄漏电流?

发布于:2006-07-01 15:48:01 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教:110kV、220kV金属氧化物避雷器歪施运行电压下的交流泄漏电流正常范围值?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jingling0928
    jingling0928 沙发
    那330--700KV 的避雷器 阻性电流范围为多少呢??谢谢
    2008-03-19 16:59:19

    回复 举报
    赞同0
  • ieylf
    ieylf 板凳
    请查阅《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996修订说明
    电流阻性分量:初始电流值100-250微安,报警值300-550微安
    全电流:初始电流值350-550微安,报警值500-700微安或初始电流值600-1050微安,报警值800-1250微安
    2006-07-01 17:50:01

    回复 举报
    赞同0