土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于兆欧表的问题

关于兆欧表的问题

发布于:2006-06-30 22:40:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
500v兆欧表为什么用手捏紧两端测量线,摇动兆欧表不电人。这是什么原理 ,谢谢各位!!!

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • dsq7758991
    dsq7758991 沙发
    电人应该是肯定的
    2007-12-02 23:15:02

    回复 举报
    赞同0
  • qinglongmq
    qinglongmq 板凳
    主要是捏住之后摇,流过你身体的电荷是分散地,没有形成很强的电荷,所以电势就不会很高,流过你身体的电流也就很小,所以你不会被电到。
    2007-10-20 00:22:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 264 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:检修电源箱的问题!急急!

我作了一个电厂的检修电源箱设计,一路MCC电源带两个检修电源箱(1JX\2JX),1JX与2JX电源采用T接方式接线,电缆(铠装电缆)先进入1JX再T接2JX,因1JX箱内进线开关的电缆安装外径有限,无法与开关直接相连接,故采用在进线开关之前设了进线母排,用来分配1JX和2JX的电源,现现场监理说这样作违反了安全规定,想请各位高手帮我指点指点,这样作是不是违反了相关规定.

回帖成功

经验值 +10