土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教:检修电源箱的问题!急急!

请教:检修电源箱的问题!急急!

发布于:2006-06-30 13:47:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我作了一个电厂的检修电源箱设计,一路MCC电源带两个检修电源箱(1JX\2JX),1JX与2JX电源采用T接方式接线,电缆(铠装电缆)先进入1JX再T接2JX,因1JX箱内进线开关的电缆安装外径有限,无法与开关直接相连接,故采用在进线开关之前设了进线母排,用来分配1JX和2JX的电源,现现场监理说这样作违反了安全规定,想请各位高手帮我指点指点,这样作是不是违反了相关规定.

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xqsfy2003
    xqsfy2003 沙发
    你可以将箱体内部分为两层,中间用绝缘板隔开,里层是母线排,外层是开关布置。
    2006-08-27 22:32:27

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳

    可以用环氧酚醛玻璃布板的。
    2006-08-16 11:30:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机的装机容量和额定电流是什么关系?

发电机的装机容量和额定电流是什么关系?

回帖成功

经验值 +10