土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于小高层无前室消火栓设置问题!!

关于小高层无前室消火栓设置问题!!

发布于:2006-07-01 11:44:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
问题1:小高层在无前室情况下,消火栓设置在楼梯间那个位置最合适?
问题2:楼梯平台梁上翻后还不能满足消火栓栓口距地1.1m情况下消火栓是否可以放在楼梯梯段上方?
  • poedan
    poedan 沙发
    问题1:还是在入户平台上啊!高规要求同层两股水柱啊!
    问题2:那就没有办法啊,看结构的做法啊!非放在楼梯梯段上方时还是加长楼梯间,明装吧!
    2006-07-01 13:25:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下汽车库自动喷水需要消防水池吗?

采用常高压给水由市政水直供!

回帖成功

经验值 +10