采用常高压给水由市政水直供!

全部回答(10 )

  • leet
    我做过类似的项目,没做消防水池。
    通过适当放大管径,控制水损,可以把入口压力控制在0.25MPa以下。当然,室外一定要环状管网,水量足够。
    2006-07-04 23:12:04 来自 PC 评论 举报
  • lionking_zj
    我的意见是做, 消防水池不设置的2条仔细看看就能看出 这个工程不满足条件,不设置的话最好能有当地消防部门的同意意见!
    2006-07-04 14:30:04 来自 PC 评论 举报