土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢结构柱底二次灌浆问题

钢结构柱底二次灌浆问题

发布于:2011-09-07 18:03:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们现在做的结构,钢结构柱底底板下面预留了5cm的空间进行二次灌浆。设计上要求使用C40的微膨胀细石混凝土进行二次灌浆,柱底板的尺寸为640X640mm。但是在施工时问题就来了,由于只有5cm的空间,不能有效的进行振捣,不能保证柱底板中部的混凝土浇筑密实。一定会有很多空洞,这样的话钢柱的力就不能有效地通过柱底二次浇筑的砼传递到承台顶面了。
请问各位在柱底二次灌浆中怎样能保证柱底砼密实呢?

我们想将C40的微膨胀细石混凝土替换成高于其强度的水泥砂浆是否可行,以保证5cm空间的密实。有没有其他更好的方法呢?谢谢各位。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 无间道
    无间道 沙发
    首先,告诉你,现在科技比较发达,有专门用于钢柱底部处理的灌浆料,是成品的,只要按照规定加入水就可以了,他是自密实混凝土中的一种。
    其次,说明设计没有经验,一般在这样的情况,有经验成熟的设计人员都会在钢连接板受力不大的部位预留出若干个洞口,便于后浇筑混凝土。
    第三,同时反映你们也缺少施工经验,在审查图纸时为什么没有提前发现这样的简单问题,如果提前提出意见或建议,就会避免发生这样的问题。
    2012-02-17 05:39:17

    回复 举报
    赞同0
  • gxiang_1982
    gxiang_1982 板凳
    与设计沟通,采取在钢柱柱脚上开洞,这样就便于灌浆了,或者采用自流平。如果设计好说话的话,还可以将柱脚底标高在设计高度的基础上抬高5cm,并在柱脚钢板上开洞,圆形或矩形的都可以,一次支模同柱子混凝土一起浇筑,前提是灌浆混凝土的标号小于等于柱混凝土标号,我做的两栋210m高的住宅,就是这么搞的,效果还是不错的
    2012-02-09 10:55:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

简述停车场系统的布线原则

智能停车场主要由系统出入口控制机,出口控制机,自动道闸,车辆检测器,通讯转换器,管理软件,满位显示屏,收费显示屏,发行机,图像捕捉卡,摄像机,感应卡等构成。随着停车场的不断智能化系统发展,智能停车场系统已经在各种停车场,地下车库,小区,单位门口等多处广泛应用。那么其施工和安装又有哪些技术要求呢? 一,施工材料和工具 1、出入口控制机、自动道闸等包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件、工具应齐全。

回帖成功

经验值 +10