做了一条小路,宽6米+2米人行道,用dialux计算的路灯间距35米,高8米,150高压钠灯,可是功率密度超标(支路)。此类问题如何解决?这种小路不至于用LED灯吧~~~~~

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hlxldb
    hlxldb 沙发
    这个的意思是说,如果一条路要求照度是20,可是你设计的照度已经30了,LPD值还是得按照20时的考虑,不能按照30的考虑
    2011-10-19 14:40:19

    回复 举报
    赞同0
  • fchencong
    fchencong 板凳
    根据规范,设计计算照度高于标准值时,LPD值不得相应增加。这个意思是不是说当计算出来的LPD值超标时,是否就采用对应的标准值就行了?还是。。。。