【请问】路灯灯杆与10kv线路有安全距离要求吗
【请问】路灯灯杆与10kv线路有安全距离要求吗
请赐教
发布于
2011-09-07 11:00:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
学无只静
如果进行安全角度考虑,正常情况下,只要0.2m就够了,这个数据是10kV裸带电体和接地体之间的安全距离,路灯不能当做建筑物,建筑物要上人,而且要是把路灯当做建筑物,这个安全距离就是D值,2.2m,D值是不同时停电检修的无遮拦裸导体之间的水平距离,路灯和10kV是上下垂直,套D值也不对,A,B,C,D,E值规定见设计手册《工业与民用配电设计手册》P84页,带其他数据也不合适,只有从安全检修角度考虑,这个架空线要是绝缘线路,可以参考规范DLT 601-1996 架空绝缘配电线路设计技术规程,表3中数据,把路灯当做低压,中压和低压之间的距离是1m,在实际应用中,我们也是这样做的,控制在1m以上,验收时,没有部门提出不合格要求。
2016-03-26 17:24:26
来自 PC
评论
举报
跬步
0.8米,仅供参考