土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【讨论】设计院选了个50m水泵的扬程??

【讨论】设计院选了个50m水泵的扬程??

发布于:2011-09-07 10:47:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
设计院选了一个50m水泵的扬程,楼也不大,五层高,25m,水平方向为80m。冷站放置楼内一层中间位置。

我总觉的水泵扬程太高了,到时候水泵流量超载估计会有问题。设计院的理论是水泵并联需要考虑水泵的衰减系数,偶查了很多资料,

发现水泵并联根本不用考虑水泵的扬程的衰减,而且水泵产家的意见也是不用考虑衰减。

各位大侠,有没有设计过一次泵系统,50m水泵扬程的楼?总供回水管道的长度也就最多280m。我觉的最多选择40m的水泵扬程就可以了。不知道有没有问题?

谢谢各位大侠的回复,我自己查了查资料,主要的矛盾点集中在如下:

第一:水泵并联到底需要考虑多少的余量?一般大师认为10%就可以了,有的手册(中央空调设备选型手册,空调与制冷技术手册)介

绍三台水泵并联需要考虑1.2的安全系数,而且还要考虑并联时候流量的衰减系数,这样下来水泵扬程增加挺多。

39#楼的三星助理工程师如此顶贴,表示谢谢:
该问题展开来说一下:1.水泵扬程问题:这个是要计算出数据的,不能估算.根据我的经验,这个选的大了点,正常情况下,这个扬程大约30米左右.有人认为扬程选得越大越好(安全),其实这是不正确的观点,扬程选大了,系统消耗不了那么大的扬程,势必增大水泵的流量,流量增大了功率就大了(原因这里不细说了,如果想了解,去査水泵厂家的性能曲线,一目了然),很多配电元件过载,水泵发热.这是不安全的.当然有一种情况例外,那就是水泵采用变频控制的时间扬程克适当选大,但不能无原则的加大2.并联水泵的扬程,流量系数问题.
这个问题很复杂,一时也说不清楚,但可以给大家一个结论性的一间:
A:水泵并联时要求同型号、同厂家,最好是同批次的水泵才可并联。
B:并联以后扬程、流量都有较大幅度的影响,影响有多大,取决于所选水泵的性能曲线叠加。
一般情况下,并联以后的水泵总流量约为单台水泵名牌流量的60%。有的水泵更低,连30%都不到。


大侠的意思是 还是要考虑水泵并联时候水泵的流量的衰减,如果选择水泵时候,那么是加大水泵流量好?还是加大水泵扬程好呢?一般为了和冷机匹配,设计院估计都是加大扬程吧。

第二:就是张教授讲课还特别提到的Y型过滤器,目前设置两个,一个是末端空调机组前面的,一个是冷机入口那里。每个Y型过滤器 考虑3m,这样多余出来6m的扬程,我以前设计一般也不怎么考虑这个东东。查了丹佛斯和泰康的样本,在200Pa左右的流速的时候,基本阻力在1~1.5m期间,如果稍微有杂质,估计3m也是没有问题的。
大家说这个咋办?

第三:就是设计嘛,都有这样的习惯,宁多勿小,我也是设计出身的,所以现在看到设计院50m,考虑最后消叶轮吧。

大家给点意见,怎么看待这个问题,继续关注,我再继续查资料,找大师问问。

我刚才认真的把系统的阻力算了算,如下:
本次冷机比较大,1200RT,冷机阻力10m;
末端空调机组130Kw,其阻力为8.5m;
本次设计无分集水器,冷冻水侧没有设全程水处理器,也没有设置除污器,故考虑过滤器运行过程中的阻塞,
考虑Y型过滤器每个3m,2个过滤器加起来6m计算吧;
管路总长安250m计算,比摩阻200Pa/m,本次阀门比较多,考虑到空调机组的电动调节阀小一号,按1:1在增加2m计算,管路+阀门的总阻力为12m。
其总阻力计算:10+8.5+6+12=36.5m。根据 ΔP=SQ2,考虑系统运行的稳定性,实际系统的流量按设计流量的1.1考虑,那么扬程为H=36.5*1.1*1.1=44m。
我个人认为选择阻力为40m比较合适,如果需要考虑三台水泵并联运行的影响因素1.2,估计他奶奶的奔50m的扬程去了。各位大侠,看偶计算的有问题么?

[ 本帖最后由 yhlin678 于 2011-9-8 17:13 编辑 ]

全部回复(85 )

只看楼主 我来说两句
  • kt714095638
    kt714095638 沙发
    菜鸟路过....谢谢楼主
    2012-02-02 21:06:02

    回复 举报
    赞同0
  • wqwsn99
    wqwsn99 板凳
    提供水力计算书吧
    2012-02-02 16:45:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于风机盘管风管尺寸问题

风机盘管接的风管尺寸大小怎么定呢?貌似样本上没有风管尺寸?

回帖成功

经验值 +10