土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大家给点意见:防火风管的做法这样行吗?
本人刚接触到一个工程,设计图例有防火风管,要求耐火极限1h,图纸也有,图纸说明是:与防火阀连接的加厚风管及排烟风管内外表面刷两道红丹防锈漆,内表面再加刷两道黑色烟囱漆,外表面刷灰色瓷漆两道.防火阀到防火墙之间的短管采用石棉毡保温,保温层厚度为35毫米,外抹水泥砂浆30毫米。请问防火风管是这样做的吗?如果石棉毡保温了,还需要刷灰瓷漆吗?谢各位大侠了

全部回答(5 )

  • xcool526
    详见施工验收规范《GB50243-2002》
    2011-09-07 20:30:07 来自 PC 评论 举报
  • swh2005919
    不用那麽麻烦,按施工验收规范《GB50243-2002》第6.2.1施工即可
    2011-09-07 13:43:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10