喷淋稳压泵的选型按照规范要求通常设计为1L/s左右,但在许多完工的喷淋系统中,非消防时段稳压泵正常运转时经常会触发报警阀压力开关动作,从而启动喷淋主泵,对系统的正常维护很不利!特别在喷淋与消火栓合用稳压设备的系统中,稳压泵设计流量按规范要求取接近5L/s,引发喷淋主泵误启动的现象更为严重!!不知大家有没有注意这些情况。建议在设计时稳压泵流量尽量取小些,最好在0.5L/S以内。还请大家个各抒己见。