土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋稳压泵

喷淋稳压泵

发布于:2003-07-03 16:01:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋稳压泵的选型按照规范要求通常设计为1L/s左右,但在许多完工的喷淋系统中,非消防时段稳压泵正常运转时经常会触发报警阀压力开关动作,从而启动喷淋主泵,对系统的正常维护很不利!特别在喷淋与消火栓合用稳压设备的系统中,稳压泵设计流量按规范要求取接近5L/s,引发喷淋主泵误启动的现象更为严重!!不知大家有没有注意这些情况。
建议在设计时稳压泵流量尽量取小些,最好在0.5L/S以内。还请大家个各抒己见。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 逸风
    逸风 沙发
    系统的正常渗漏量一般是很小的,用较小流量的稳压泵已足够,我的意思是系统在正常允许的渗漏下(此时为非火灾状况下),稳压泵补压,若选用较大的稳压泵就有可能冲击报警阀的报警管路引起压力开关动作,从而误启动喷淋泵。
    2003-07-05 17:05:05

    回复 举报
    赞同0
  • 海啸
    海啸 板凳
    我一直对这条有疑问,其实如果将流量根本就满足不了一个喷头的流量,一般一个喷头的流量在1.33L/S。如果你流量太小了,管网发生泄漏,一样会导致喷淋主泵启动,而且流量越小,系统的灵敏度就越高,稍微有一点流量就导致主泵启动,这样不好,消防毕竟是一套备用(火灾使用)。
    2003-07-03 17:11:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外生活与室外消火栓合用管道采用什么管?

室外生活与室外消火栓合用管道采用什么管?可否用PE、PPR、孔网钢带。

回帖成功

经验值 +10