土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于对抗规6.3.9.6和混规9.4.5的理解

关于对抗规6.3.9.6和混规9.4.5的理解

发布于:2006-06-29 15:06:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混规- 第9.4.5条 在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。当钢筋受拉时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;
抗规- 6.3.9 柱的纵向钢筋配置,尚应符合下列各项要求: 6 柱纵向钢筋的绑扎接头应避开柱端的箍筋加密区。
这两个是什么理解的,有没有矛盾?柱搭接处要加密吗?
还有一个问题 怎么判断柱是小偏心受拉?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ywcllb
    ywcllb 沙发
    混规- 第9.4.5条 在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。当钢筋受拉时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;
    抗规- 6.3.9 柱的纵向钢筋配置,尚应符合下列各项要求: 6 柱纵向钢筋的绑扎接头应避开柱端的箍筋加密区。
    这两条没有矛盾呀,抗6.3.9讲的是柱纵向钢筋的接头位置应避开柱端加密区;而混9.4.5条是讲在纵筋搭接范围内,箍筋要加密.
    2006-07-02 20:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 板凳
    我讲的是受力纵筋搭接处箍筋加密,没讲受压时不加密。

    PKPM不会判断小偏心受拉,它在它的某本书中讲因规范没给出判别方法。
    2006-07-01 20:27:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2107 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

回弹仪测值

有没有使用回弹仪检测砼强度的简便方法 即C45的砼其回弹仪上的读数是多少时砼的强度就是合格的呢

回帖成功