发布于:2006-06-29 12:41:29
来自:工程造价/安装工程造价
[复制转发]
本人在某工程建设单位合同部工作,近日有一个变电所接地改造工程预算要审核,因本人非电力预算专业出身,所以有一些问题向各位请教。该工程一66kv变电所建成后,发现接地网接地电阻偏高,需进行改造。主要施工措施为:接地沟挖深,重新布置接地网,铺设降阻剂,换填优质土壤等。主要项目有:接地扁钢、接地圆钢、角钢、石墨接地极、降阻剂安装、挖填接地沟等。主要问题:因施工时尚属冬季(东北地区3月份),变电所周围地质上部为冻土,下部为硬岩,施工时比较困难。电力预算定额第三册第9章为“照明及接地”,其中的“户外母线敷设”的工作内容中包括了挖接地沟及回填土。不知道“挖接地沟(冻土)”、“挖接地沟(岩石)”两项是否该列?应该怎么列?应套用什么定额?(第一册建筑工程中有“人工挖沟槽”、第四册送电线路定额中有“接地槽挖方及回填”,不知道该套用哪一个?请教各位高手解答。多谢了!急!