土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 薄弱层

薄弱层

发布于:2011-09-05 22:22:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做了一个生产辅助用房,2层 一层层高4.5 二层3.6 结构算下来 一层与二层的 抗剪承载力之比为0.74 请问高手 这个除了指定薄弱层外 还有别的调整方法吗

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cdh1860
    cdh1860 沙发
    你做的这个不是高层吧
    2011-09-06 10:52:06

    回复 举报
    赞同0
  • cdh1860
    cdh1860 板凳
    受剪承载力比(薄弱层)

    《高规》4.4.3、5.1.14规定: A级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的80%,不应小于其上一层的受剪承载力的65%;B级高度高层建筑楼层层间抗侧力构件的受剪力不应小于上一层的75%。
    抗震设计的高层建筑,结构楼层层间抗侧力结构的承载力小于其上一层的80%,其薄弱层对应于地震作用标准值的地震剪应力系数乘以1.15的增大系数。
    2011-09-06 10:51:06

    回复 举报
    赞同0