看看领导通过验收的设计都有啥问题?回复各位网友

发布于:2011-09-05 21:57:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
照片上电源避雷器和监控信号避雷器,它位于一84#·85#仓库的生活区内,所用材料还是可以通过的。但是,根据有关防雷检查规范,其在安装时存在如下问题:
1、电源箱金属外壳未接地;
2、空气开关反装;
3、前面2张照片作为电源第二级避雷器,电源引入线线径不够;
4、电源接地线要求尽量控制在1.5M以内,特殊情况也只是适当延长;
5、其他设备接地线不允许从避雷器地线处引出;
6、监控设备应使用专用的机柜,不能随意堆放于木质办公桌上;
7、监控避雷器接地线不能一把接于线径过小的同一根地线上,在其附近安装等电位汇流排,每组信号避雷器接地应该分别接到汇流排入地。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 印度
    印度 沙发


    +1
    2011-11-25 15:16:25

    回复 举报
    赞同0
  • 雷公虫
    雷公虫 板凳
    首先自己别背黑锅;其次领导是没错的;最后使用单位管理维护不到位,要求整改。