【求助】没预留扁钢与基础接地连接,高压电缆进户套管接地怎么做?
【求助】没预留扁钢与基础接地连接,高压电缆进户套管接地怎么做?
预埋阶段, 地下室外墙进户电缆套管,10KV的高压电缆,套管是SC150*6(上下4排)管外皮间距0.15米。
常规做法是40*4镀锌扁钢引到基础接地网内对吧,现在施工单位并没有从基础接地网引出扁钢,请问现在如何处理这个问题?以完成这个接地。
再问一个,电缆进户套管间距也有规范要求吗?
发布于
2011-09-05 18:51:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wzzc
从最近等电位引来。
间距未看到有什么特别要求,本工地是5cm间距
2011-09-13 14:13:13
来自 PC
评论
举报
z.j1230
1.由室内总等电位引来接地线也行。
2.未见相关要求,楼下的补充
2011-09-06 00:00:06