阅读下一篇
直燃溴化锂与风冷热泵系统正负压变化现有一工程,原使用直燃溴化锂机组,冷冻系统为:集水器→溴化锂机组→冷冻泵→分水器;现改造为风冷热泵机组,冬季寒冷期间还要使用直燃机组,现场改造后为:集水器→风冷机组→冷冻泵→分水器.机器调试时,水泵前后压差为0.3MPa,且水泵进水压力仅为0.1-0.15MPa,且风冷机组流量开关不动作,机组不能启动。将系统改造为:集水器→冷冻泵→风冷机组→分水器后,水泵前后压差为0.15MPa左右,风冷机组调试正常。请各位高手指点一下问题:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句同意,主要是生产工艺决定的,如果整个生产过程产生的大量气体都不可利用,就要考虑了!
回复 举报
你要做全新风的话就不用。。。
不考虑节能也可以不用!!
回复 举报