吊装新风机组前无设计过滤器是否合理?
吊装新风机组前无设计过滤器是否合理?
吊装新风机组前无设计过滤器是否合理?新风入口都有风口的过滤器,但是水系统上却无,特别是供水管上,还有如果要考虑冲洗的话,是不是要在供回水间做一旁通比较合理?如不做的话,冲洗的时候是不是要关闭供、回水进机组的阀门?谢谢。
发布于
2006-06-28 20:06:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
dust2
加过滤器更好。
关于冲洗,你的考虑是对的。不管有没有旁通,阀们都要关。
2006-06-29 10:28:29