土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 奇观—反正我没见过 高手来指点

奇观—反正我没见过 高手来指点

发布于:2006-06-28 17:28:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
这个是回风口的里面 咋就能结冰呢?强烈不解
高人指点一下
用手机排的 将就着看吧 还有个问题 问什么会分层 同样强烈不解

1151486918674.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • nitsu
    nitsu 沙发
    首先肯定结冰是因为系统此时的蒸发压力低于零度!
    如果全部结冰!应该从回风量小导致不能带走蒸发冷量!可检查回风过滤器和风机!或者是因为高压散热过好!过冷度过大导致冷凝温度降低,从而使蒸发压力降低,低于零度!再就是房间温度过低!导致制冷剂蒸发慢!剩余冷量在表面结冰!、
    像现在的分层结冰可从一下方面检查:
    1:回风过滤器是否部分脏堵?
    2:蒸发器未做亲水处理!导致冷凝水可以从上边流下,但越到下面,流动性就越差!即不能顺畅流下,在蒸发器表面影响换热!导致冷量带不走,蒸发压力低与零度!逐渐结冰!
    3:毛细管部分堵塞或膨胀阀的分液器分液不均!可能原因A:系统有脏堵或油堵。B:冷凝器内制冷剂没有完全液化,就是散热很差,导致有气体流入节流系统!导致分液不均!
    还有一点楼主没介绍很难分析!究竟制冷剂是怎么样进入蒸发器的呢?是分两路还是由多路构成?压缩机是发烫还是结霜?
    个人愚见!请高手勿嗤!
    2006-08-10 16:46:10

    回复 举报
    赞同0
  • w061615
    w061615 板凳
    16楼的兄弟,你说的“你知道制冷剂低温低压是多少度吗?-40几度啊”那是空调吗?是冰箱或是冷库吧!
    2006-08-09 17:41:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷冻机油问题

日立螺杆压缩机,自从更换了膨胀阀后,现在从视液镜观察冷冻机油的颜色有点绿色,我不知道是什么原因引起的。

回帖成功

经验值 +10