螺杆机缺相保护器KR1上的Asym 值调到6% 指的是什么。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
zhangyiwen1980
沙发
看看电压情况
2011-09-08 13:27:08
赞同0
-
xiaofu4306
板凳
你这个是不是富田的冰水主机,它在控制上安装了个相位保护装置,当电压过高以后(其设定为380+5%=398V),则在冰水主机控制面板上报警为欠逆相,这个报警并不是缺相,缺相的话压缩机根本不会动作的。
2011-09-07 11:02:07
赞同0
加载更多回复 举报
消除方法:1.测量一下冰机的入口电压是否过高,超过400V
2.如果过高,稍微超一点的话直接可以在相位保护装置上调上限值,但不宜调太高,对冰水主机不利。
回复 举报