四个湿式报警阀,一个预作用报警阀大概需要多大面积的报警阀间

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ydh1981
    ydh1981 沙发
    1.2+0.6=1.8(取1.8~2.1)m
    1*2+1*3=5m
    至少2x5m的报警阀室
    2009-02-05 15:12:05

    回复 举报
    赞同0
  • 老谭
    老谭 板凳
    报警阀距墙0.5m,报警阀间的间距1.0m,正面应有1.2m操作空间。
    2008-07-20 16:27:20

    回复 举报
    赞同0