土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 多层宾馆屋顶水箱底距最高层消火栓应多少米?

多层宾馆屋顶水箱底距最高层消火栓应多少米?

发布于:2006-06-28 12:56:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《高层民用建筑设计防火规范》对高位水箱的设置规定有明确规定,而《建筑设计防火规范》没有规定。多层宾馆屋顶水箱底距最高层消火栓应多少米合适?如果最高层发生火灾,不管高层和多层最高层的情况都是一样的。《自动喷水灭火设计规范》对高位水箱的供水要求有明确规定。多层宾馆自喷系统设增压稳压设施,室内消火栓系统要不要设增压稳压设施?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • linrx
    linrx 沙发
    学习了,还是不设较好,电的也省得麻烦
    2009-08-24 20:52:24

    回复 举报
    赞同0
  • yuyunhg9802
    yuyunhg9802 板凳
    多层的消防水箱即使不满足最高消火栓的压力要求也可以不用设增压稳压设备,就那样放着就行。
    今天刚回来一个多层的审查意见,就跟我提了这一点的,建议我取消。
    2006-10-25 20:36:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑什么情况下可以不用通气管?

最近看了一个工程,96米的一类高层建筑。排水管采用U-PVC螺旋消音管,且没有设计通气管?我看设计依据上有条《特殊单立管排水系统设计规程》,请问这个工程可以不用设计通气管吗?

回帖成功

经验值 +10