土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 恒温恒湿机组湿度过高怎么解决?

恒温恒湿机组湿度过高怎么解决?

发布于:2011-09-02 23:39:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
恒温恒湿风冷机组,用于电影胶片库及磁带库,无新风,只有室内空气循环.
每台机组有2套制冷设备(2台压缩机).
制冷剂R22,温湿度设定范围:18-20度,35-45% .
运行时低压2.2bar,高压10bar.
室内温度18度左右,湿度经常在70%左右.
两台压缩机总有一台不停机,长时间运行后膨胀阀、蒸发器、压缩机吸气管结冰(不是结霜),导致回风不畅,温度上升……如此循环。
请教高手如何解决?
  • liulizhao2010
    liulizhao2010 沙发
    低压2.2bar。高压才10bar.检查是不是制冷剂少了
    2011-09-06 12:38:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下建筑暖通设计手册

鉴于最近有点同志在论坛里讨论地下建筑空调负荷计算问题,我把手头的一本设计手册奉献出来,这个上面讲的很明白。书有点旧,不过知识是值得学习的。希望大家都无私分享好资料。

回帖成功

经验值 +10