土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】变压器工作电流的计算问题

【请教】变压器工作电流的计算问题

发布于:2011-09-02 22:26:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问一下,如220kV变电站,主变容量180MVA
问题1:主变回路持续工作电流应该是1.05倍工作电流,电压该用220算还是230?
问题2:当采用双母线接线,母联回路工作电流取1.05额定电流,电压该用220算还是230?

我的理解是:1:变压器的二次绕组相当于供电设备,其额定电压高出电网标称电压5%按230算
2:母联当于用电设备,其额定电压与电网标称电压相等;按220算


请问我的理解对吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    1.05X。。。/242
    2014-08-11 13:21:11

    回复 举报
    赞同0
  • 寒塘渡鹤影
    如果你说的是220kV降压变电站,电压等级均采用220kV
    变压器可以看成一个用电设备
    2011-09-05 16:08:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】这种情况下,测量用电流互感器是否可以用来做保护

我们工厂有一备用开关柜(西门子8DC11,配用断路器和综保装置SIPROTEC7SJ6121),配有测量用电流互感器,型号如下: 1250/1A 15VA 0.5FS10母排处的短路电流为9KA现下面计划接一个负荷,其额定电流仅为180A.想请问大家,这种情况下,该测量互感器是否可以接入综保装置,做保护用途,主要是过流和速断?(PS:一般情况下,测量用互感器不能做保护用途,但是也有人说,这个互感器额定值很大,可以用来做保护。不知道这个说法对不对?)

回帖成功

经验值 +10