土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水检查井设置问题

污水检查井设置问题

发布于:2011-09-02 17:50:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
建筑室外排水系统中污水检查井(不是雨水)要不要设置沉砂池(即井底比管道底部低30CM左右的做法)?一般有什么规定(如设置距离或隔几个井设置)?井底一般怎么处理(是沙浆抹平就可以吗)?最好能提供规范原文或出处。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lzming118
    lzming118 沙发
    谢谢,很详细
    2011-09-06 08:52:06

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    一、沉泥槽设计的有关规定及说明:
    1、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.4.11 条规定:在排水管道每隔适当距离的检查井内和泵站前一检查井内,宜设置沉泥槽,深度宜为0.3~0.5m。
    2、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)条文说明第4.4.11条 关于检查井设沉泥槽的规定。
    沉泥槽设置的目的是为了便于将养护时从管道内清除的污泥,从检查井中用工具清除。应根据各地情况,在每隔一定距离的检查井和泵站前一检查井设沉泥槽,对管径小于 600mm 的管道,距离可适当缩短。
    二、沉泥槽设计的有关给水排水标准图集可参见《排水检查井》(02S515)第132~135页ф1000mm、ф1250mm圆形砖砌及混凝土沉泥井标准图。
    2011-09-03 10:56:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

济南市政消防给水管是否做保温

济南的工程,市政消防给水管,球墨铸铁管,承插连接,管上壁距室外地坪仅有30CM左右,是否应做保温,应如何做?穿过道路是是否要加套管?管道敷设在车库顶板上,应如何处理,谢谢~

回帖成功

经验值 +10