济南的工程,市政消防给水管,球墨铸铁管,承插连接,管上壁距室外地坪仅有30CM左右,是否应做保温,应如何做?穿过道路是是否要加套管?管道敷设在车库顶板上,应如何处理,谢谢~
发布于
2011-09-02 17:49:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
chinch
肯定得做的,济南的冻土层是49cm
2011-09-09 11:35:09
来自 PC
评论
举报
deep17
曾经做过济南的工程,当地冻土深度有一米。室外雨水管道和给水管道都需埋在冰冻线以下。覆土只有300mm,当然需要加钢套管加固。敷设在车库顶板上跟普通室外埋地做法相同。