地下人防虑毒器哪里有样本

发布于:2011-09-02 16:30:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
处理风量是25000m³/h的虑毒器有没有,大概多大?需要占地面积多少?要协调虑毒室和进风机房的关系。哎~看了图集,不是说进风机都要加过滤吸收器嘛~~还要平战能切换,3个防护单元每个1800㎡,层高4m,算下来补风量不就22000左右了嘛?我看了过滤吸收器好像是像橄榄球那样的~~搞不懂了~~那1800㎡的防护单元补风会取多少

[ 本帖最后由 john3218 于 2011-9-5 14:37 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • vk3001h
    vk3001h 沙发

    版主还没有说明白么?先好好看看规范,弄清楚清洁通风、滤毒通风、隔绝通风三种通风方式都是什么情况下运行。你连什么情况下用什么通风方式都搞不清,能做设计么?!
    那三种通风方式都是战时通风,走防规。平时通风按暖通规范和库规。
    平时车库补风当然要。至于怎么做,看防规“平战结合及转换”一节。
    2011-09-13 11:01:13

    回复 举报
    赞同0
  • 0空间0
    0空间0 板凳
    平时通风排烟和人防进排风是分开设置的。战时切换,平战结合。而且人防的1800平方米3个防护单元是要分开设置进排风口部系统的。
    2011-09-07 22:08:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅