【请教】关于地下室和一层楼梯间、地下室合用前室的加压送风量问题。33F高层住宅,地下室一层,首层架空层及部分商铺,二层以上部分楼梯间及合用前室均可自然排烟,在此请教各位关于地下室和一层楼梯间、地下室合用前室的加压送风量问题。按规范,楼梯间及合用前室分别送风的话,则地下层合用前室的送风量应取12000~16000,但我师傅说,只有一层送风,风量可取三分之一,所以只取了5000,我有些迷惑,请各位同行前辈指教!附件是地下层楼梯间与合用前室的图。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句版主还没有说明白么?先好好看看规范,弄清楚清洁通风、滤毒通风、隔绝通风三种通风方式都是什么情况下运行。你连什么情况下用什么通风方式都搞不清,能做设计么?!
那三种通风方式都是战时通风,走防规。平时通风按暖通规范和库规。
平时车库补风当然要。至于怎么做,看防规“平战结合及转换”一节。