33F高层住宅,地下室一层,首层架空层及部分商铺,二层以上部分楼梯间及合用前室均可自然排烟,在此请教各位关于地下室和一层楼梯间、地下室合用前室的加压送风量问题。
按规范,楼梯间及合用前室分别送风的话,则地下层合用前室的送风量应取12000~16000,但我师傅说,只有一层送风,风量可取三分之一,所以只取了5000,我有些迷惑,请各位同行前辈指教!
附件是地下层楼梯间与合用前室的图。

1.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • hanxu777
    hanxu777 沙发
    讨论很激烈,学习了
    2011-09-18 16:51:18

    回复 举报
    赞同0
  • c2h5oh
    c2h5oh 板凳
    你如果喜欢进行理论分析,新暖通规范满足你!新规范要求对自然通风及自然排烟进行数值模拟和模型分析,暖通越来越不好混了。