土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 用何种喷头?

用何种喷头?

发布于:2003-06-26 16:57:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
十万火急!我方要建一高货架库,净空高19.2m(钢结构一层),内放成品烟,现设计院给我方设计了预作用喷淋系统,但是内设置喷头型号未做说明,但消防处让我方必须采用早期抑制喷头,设计方认为是普通喷头。现在请各位指点!十分感谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wanghao
    wanghao 沙发
    同意消防部门意见:见《给水排水技术措施》2003年版7.2.2条第6条:
    6)下列场所应采用设置快速响应早期抑制喷头的自动喷水灭火系统:
    ①货品堆积高度等于或大于4.5m的仓库危险级Ⅰ级、Ⅱ级仓库;
    ②货品堆积高度等于或大于3.5m的仓库危险级Ⅲ级仓库;
    ③储存发泡类塑料与橡胶的仓库危险级Ⅲ级仓库。
    从你诉说的建筑物看防火等级应属于仓库危险级Ⅰ级。
    楼下提到高度问题见《自喷》规范第5.0.7条
    2003-06-26 17:46:26

    回复 举报
    赞同0
  • yinchunxi
    yinchunxi 板凳
    按规范设快速响应早期抑制喷头较好
    2003-06-26 17:41:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

底层商铺、楼上办公、仓储的三层建筑需设室内消防给水吗

底层是被分隔的不连通商铺,二、三层为办公、仓库用房,每层面积为600平方米,建筑物高度为10.20米。室外能保证二路以上进水,市政水压为0.29MPa。这种情况需设消火栓吗?如设消火栓,需设消防泵房吗?

回帖成功

经验值 +10