土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 底层商铺、楼上办公、仓储的三层建筑需设室内消防给水吗
底层是被分隔的不连通商铺,二、三层为办公、仓库用房,每层面积为600平方米,建筑物高度为10.20米。室外能保证二路以上进水,市政水压为0.29MPa。这种情况需设消火栓吗?
如设消火栓,需设消防泵房吗?

全部回答(4 )

  • moonyf
    要设,同意楼上的意见!
    不需要泵房,直接从市政引入就可以了!
    ^_^
    2003-06-26 16:04:26 来自 PC 评论 举报
  • rain-lu
    需要设
    按商店要求考虑
    2003-06-26 15:03:26 来自 PC 评论 举报
加载更多