洁净厂房内的消防排水设施?

发布于:2003-06-25 21:20:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
洁净厂房设计规范里讲到“洁净厂房宜设消防排水设施”,在洁净等级为10万级的情况下,不能设地漏(规范要求空气洁净高于6级的洁净室内不应设地漏),那么该用什么方式排除消防后的积水比较好?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • hhh01234567
    hhh01234567 沙发
    可以做快开地漏,即消防后在拧开盖排水的。 还有机械密闭地漏也可以,不过,就怕杂质堵上盖了,密封不了。哈哈。
    2009-03-29 08:44:29

    回复 举报
    赞同0
  • chunshuichuli
    chunshuichuli 板凳
    学习!好好学习!!!
    2009-03-09 15:30:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

早期抑制快速响应喷头系统的设计流量

本人新设计的木器厂房由于高度超过了8米,本来严格按规范《喷规》,似乎应该采用雨淋系统,但是我觉得好象太夸张了,甲方也接受不了,后来请教专家,决定用早期抑制快速响应喷头来代替普通喷头,根据厂家提供的K值=200我列表算了一下,按规范是12个喷头,流量算出来是42L/S左右,不知有哪位算过,和我核对一下算的结果对不对,时间紧用EXCEL算的没有仔细核对,如蒙指教,不胜感激!