土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 早期抑制快速响应喷头系统的设计流量

早期抑制快速响应喷头系统的设计流量

发布于:2003-06-25 19:42:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人新设计的木器厂房由于高度超过了8米,本来严格按规范《喷规》,似乎应该采用雨淋系统,但是我觉得好象太夸张了,甲方也接受不了,后来请教专家,决定用早期抑制快速响应喷头来代替普通喷头,根据厂家提供的K值=200我列表算了一下,按规范是12个喷头,流量算出来是42L/S左右,不知有哪位算过,和我核对一下算的结果对不对,时间紧用EXCEL算的没有仔细核对,如蒙指教,不胜感激!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    后来详细计算了,需要90 l/s的流量,接近仓库中危了(100s/l)
    2005-05-12 17:00:12

    回复 举报
    赞同0
  • toyota2002
    toyota2002 板凳
    各位,我最近设计了一个一类高层的商场,一层有五千个平方,是做堆放服装的摊位,是不是用快速喷头?
    2003-06-28 20:32:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消火栓应设置在哪一管网上?哪个规范上有规定?

一个小区设置有室外消防供水管道,室内消火栓连接到此管道上,另外设置生活给水管道,我将室外消火栓连接到室外消防供水管道上,可是审图专家竟然给我判定为是一条错误,呜呜,冤啊!因为我不知道是哪个地方错了,手头的规范上也查不出来,大家帮帮我!

回帖成功

经验值 +10