一台满液式机组,调试时低压偏低。蒸发器出水7度,吸气过热度2度,蒸发温度为3度(设计5度)。是换热面积不够还是缺氟呢?我觉得氟够了(过冷度10度左右),应该是换热面积不够。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句我也在做这个,吴叶正这本书没讲这个,求教