0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 800 人订阅
阅读下一篇
求教:开式冷却水系统和闭式地埋管系统并联使用会出现什么问题?求教各位前辈: 现在手上有个地源热泵空调工程,具体情况:1、冬季热负荷是夏季热负荷的1/3左右;2、因机房限制,只能放两台机组,而且要求用两台一样的机组。原设计是夏季通过冷却塔散热,过渡季节(制冷)和冬季通过地埋换热器换热,以冬季的热负荷来设计地埋换热器。现在领导要求夏季一部分通过地埋换热器散热,不足部分通过冷却塔散热。问题是两台机组要一样(不能选一大一小),地埋换热器是根据冬季热负荷设计的,夏季用来做冷源,又不够一台机组使用,领导要求把地埋换热器系统(闭式系统)和冷却塔(开始系统)并联起来作为一台机组的冷源,我说不行,但是又说不上为什么不行,各位前辈给点见解!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报