求教各位前辈:
现在手上有个地源热泵空调工程,具体情况:1、冬季热负荷是夏季热负荷的1/3左右;2、因机房限制,只能放两台机组,而且要求用两台一样的机组。原设计是夏季通过冷却塔散热,过渡季节(制冷)和冬季通过地埋换热器换热,以冬季的热负荷来设计地埋换热器。现在领导要求夏季一部分通过地埋换热器散热,不足部分通过冷却塔散热。问题是两台机组要一样(不能选一大一小),地埋换热器是根据冬季热负荷设计的,夏季用来做冷源,又不够一台机组使用,领导要求把地埋换热器系统(闭式系统)和冷却塔(开始系统)并联起来作为一台机组的冷源,我说不行,但是又说不上为什么不行,各位前辈给点见解!

全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
eaglepgl
沙发
这样肯定不行。开式塔的脏水不仅会把你的热泵机组给堵塞掉,同时还会影响到地埋管系统的运行。我给地产企业做过几个地源热泵+闭式冷却塔的项目,有不清楚的就打我电话吧,021-60646221,上海伟研制冷设备有限公司。
2012-03-20 16:31:20
赞同0
-
liangda_79
板凳
2011-09-09 09:32:09
赞同0
加载更多回复 举报
换热系统做成闭式系统就可以了
回复 举报