土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 入门口22m 什么意思

入门口22m 什么意思

发布于:2011-09-01 14:20:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
审图中心老专家给我们的消火栓设置建议是 入门口22m,
入门口22m这个是个什么意思,百思不得其解,另外楼层是超高层。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • mingren_76
    mingren_76 沙发
    应该是水枪入口处水压为22m.
    2011-09-08 08:15:08

    回复 举报
    赞同0
  • seino
    seino 板凳
    你说的超高层充实水柱应为不小于13米,水枪入口处所需的水压应为22米。估计老砖家想说入口,误写成入门口。
    同意这个说法。
    2011-09-07 16:19:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有车库、服务网点、住宅的建筑如何定性?

一个建筑,地下一层是车库,地上首、二层是商业服务网点(各商铺总面积不超过300平方),首层商铺围住的内部也做了一个车库。三层以上部分为1个单元式住宅与3个塔式住宅。层数为(三层至十九层)。请问这样的建筑如何定性?确定消防水量1、住宅2、商住楼3、综合楼个人觉得住宅合适一些。