最近单位要帮一家公司配电房进行无功补偿,采用就地动态补偿,现有3台8*16KVar低压电容柜,都是自带控制器各自独立补偿,把客户配电房总柜内电流取样信号直接引出并到这3台电容柜的电流采样接线端子上,这样可以进行吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
zhoujg17
沙发
肯定是烧了,耐压时给完额定电压,智能操控有显示后,我们就把插件拔下来,封死后再耐压!
2011-09-08 08:22:08
赞同0
-
chintclf
板凳
更换或维修,上面都有明确的标识,打耐压时请把传感器的线取下并与地线并接。