最近单位要帮一家公司配电房进行无功补偿,采用就地动态补偿,现有3台8*16KVar低压电容柜,都是自带控制器各自独立补偿,把客户配电房总柜内电流取样信号直接引出并到这3台电容柜的电流采样接线端子上,这样可以进行吗?

全部回答(15 )

  • swzjwzyq163
    2012-05-01 12:38:01 来自 PC 评论 举报
  • gaoyongdian
    楼上有说的对的,一组电流信号,给三个控制器,这种方案没有见过,正常情况就是一组信号过来给一个控制器,剩下两个有接触器,或者由热继控制,还有电流极性,和补偿的大小问题。。。
    2012-04-27 10:09:27 来自 PC 评论 举报