土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急!急!急!一直模糊的一个嵌固端的问题,求哪位大侠HOLD住

急!急!急!一直模糊的一个嵌固端的问题,求哪位大侠HOLD住

发布于:2011-08-31 16:42:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大底盘,一层地下室,上有多幢高层住宅,外地下室顶板与住宅下地下室顶板高差1.5米,此时如何判断地下室顶板能否满足嵌固端条件?pkpm建模是合在一起按一个标准层建,还是分为2个标准层?构造上除规范的规定外,还要注意什么?望各位大虾帮忙!!

[ 本帖最后由 ntzysjy 于 2011-9-2 15:19 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • longxiaoyan1
    longxiaoyan1 沙发
    能不能做为嵌固端,是根据侧向刚度比确定,即大于等于2是为嵌固端。你的这种情况也可以采用包络设计的思想。即地下室顶板作为嵌固端和不作为嵌固端分别进行,然后包络设计。当然地下室顶板作为嵌固端是最经济的。
    2012-03-18 22:38:18

    回复 举报
    赞同0
  • shichangan22
    shichangan22 板凳
    最好别作为嵌固端
    你的情况是最好把嵌固端定义到地下一层底板
    也就是嵌固端的参数因该是1
    2012-03-18 22:28:18

    回复 举报