土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区供电环网柜是采用两路电源进线呢还是一路电源?

小区供电环网柜是采用两路电源进线呢还是一路电源?

发布于:2011-08-30 18:09:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新做一小区供电网,小区大约有2000户,30栋多层,4栋小高层,我打算给小区设一个环网柜及5个箱式变。由环网柜出五路电源分别引入各箱变。想请教一下各位高手,这个环网柜是采用两路电源进线呢还是一路电源?我可不可以把环网柜用一路电源进线,只把给小高层配电的那一个箱变(其中4栋小高层共用一个箱变供电)做成两路电源,大家觉得可以吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lhb15252089982
    2000户?
    才用5个箱变,能够吗
    你负荷怎么计算的。
    有高层就会有电梯,有电梯就是二级负荷,就要用双电源。
    2012-04-16 15:24:16

    回复 举报
    赞同0
  • lyf2445073
    lyf2445073 板凳
    电系统能给你提供几路电源
    2012-03-01 09:32:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气CAD画配电箱配电系统图时关于Pe的疑惑

在用CAD画电气图时,碰到配电箱系统配电,有关于Pe、Kx、Ljs等的计算。那么其中的Pe是配电箱下设备功率的总和还是最大单相功率之和的三倍呢?求解答!!!

回帖成功

经验值 +10