高炉除尘器系统当含尘气体流经风管系统配件及设备时,由于气流流动方向的改变,流过断面的变化和流量的变化而出现涡流时产生了局部阻力。为克服局部阻力而引起的能量损失,称为局部压力损失。 高炉除尘器系统中产生局部阻力的配件,主要包括吸尘罩、弯管、变径管、三通、风量调节阀和空气出口等。大多数配件的局部阻力系数值是通过实验确定的。选用局部阻力系数计算局部压力损失时,必须采用实验时所对应的流速和动压。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
卡修斯
沙发
如果你装反了,你的易熔片没有正对着烟气流动方向,防火阀动作会不及时
2017-07-06 10:19:06
赞同0
-
马瘦毛长
板凳
防火阀易熔片迎着气流的方向