【请教】10kv发电机开关柜PT柜中二次接线问题。最近做了几个余热发电的项目,我只负责做了10kv开关柜。发电机出来经过发电机隔离柜、励磁PT柜、发电机PT柜、发电机开关柜、消弧消谐柜、站用变压器柜、发电机侧联络柜等。我的问题是发电机PT柜中PT二次接线与普通配电PT柜二次接线为什么不太一样啊?普通配电PT柜二次接线中性点直接接地,而发电机PT柜中二次接线是B相接地,中性点经击穿保险接地。顺便问一下,这个系统的差动保护怎样实现的啊,我是做强电的,对保护不太了解,请高人指教啊,谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
cnkaqi030
沙发
不是指发电机逆转,而是指发电机由发电变为受电
2011-12-20 11:22:20
赞同0
-
laohan98765
板凳
"简单地讲,比如某台发电机组的柴油机油门小了很多或无油,将导致该发电机组转速下降,此时该机组将吸收电网的有功功率,作为一台电动机运行,所以必须通过逆功率保护使其脱离电网。"
2011-12-19 20:25:19
赞同0
加载更多回复 举报
油门小了或无油,柴油发电机应该自动停止运行。
回复 举报