紧急求助:关于风口凝露处理
紧急求助:关于风口凝露处理
我最近安装了一套大金VRVⅡ中央空调系统,使用的是喷塑铝合金风口,上海近来正是梅雨季节,风口面板凝露十分严重,不知有什么切实可行的方法来弥补一下,请大家帮我出出注意!十分感谢。
发布于
2006-06-27 17:14:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
nantianren
把风口换成木风口,最好的办法是把温度稍微设定的高一定,熬过这几天梅雨就OK了
2006-06-28 10:48:28
来自 PC
评论
举报
农民不懂高压电
总算听到有人中了大金的招了,大金的技术主管还信誓旦旦的说他们的机器决不会结露的。
大金的天花板内藏风管式(超薄型)室内机风量明显偏小,据他们的技术主管(一个小日本)
计算,这种小风量大冷量的机器是按出风温度10.8度设计出来的,低于室内露点温度约4度多,
如果选用一般的风口,肯定会结露的。只有采用专门的防结露风口才行。
例如FXDQ40MMPVE: 冷量4.5kW, 风量630/510CMH 回风27/19.5度
2006-06-28 08:13:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
charles_h
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 799 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
