暖通空调
\
中央空调
\
请教大哥们,4000平方米厂房如何选中央空调
请教大哥们,4000平方米厂房如何选中央空调
98米长,48米宽的厂房,选用变风量机组合适吗?每平方单位冷量应选多大?主机选模块机合适还是螺杆机?变风量机组应选多大的、多少台、压头多少?
发布于
2011-08-28 10:36:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
xcool526
装行车上面喷流?行车下面是不好装的。
2011-09-03 19:01:03
来自 PC
评论
举报
buzaoye
风量应为;141120到160000之间,机外余压;646帕。冷量;1411千瓦到1600千瓦,考虑气流组织均匀,最好选用,吊顶喷流空调机组,喷程22米,以均匀起见共40台,单台风量4000立方米每小时,中间吊放,两侧喷流,新风风量;正常使用37632立方米每小时,实际安装考虑交替季节应为;56448立方米每小时,排风量;平常使用;35750立方米每小时,最大为;53625立方米每小时。为节能建议采用,潜热型新风换气机,冷源;为节能。模块风冷冷凝冷水机组为好。