土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教大哥们,4000平方米厂房如何选中央空调
98米长,48米宽的厂房,选用变风量机组合适吗?每平方单位冷量应选多大?主机选模块机合适还是螺杆机?变风量机组应选多大的、多少台、压头多少?

全部回答(16 )

  • xcool526
    装行车上面喷流?行车下面是不好装的。
    2011-09-03 19:01:03 来自 PC 评论 举报
  • buzaoye
    风量应为;141120到160000之间,机外余压;646帕。冷量;1411千瓦到1600千瓦,考虑气流组织均匀,最好选用,吊顶喷流空调机组,喷程22米,以均匀起见共40台,单台风量4000立方米每小时,中间吊放,两侧喷流,新风风量;正常使用37632立方米每小时,实际安装考虑交替季节应为;56448立方米每小时,排风量;平常使用;35750立方米每小时,最大为;53625立方米每小时。为节能建议采用,潜热型新风换气机,冷源;为节能。模块风冷冷凝冷水机组为好。
    2011-09-03 18:27:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 762 人订阅

猜你喜欢

回帖成功